Penny 2023-02-05 19:27:32 | 浙江省 土建 | 2379查看 4回答
未注明为C8-100双层双向,图2有面筋注明,那图 2底筋还有吗?
2023-02-05 19:35:45 补充
所有的板都是双层双向布置的,图中有注明的按注明的,然后没有注明的底筋或者面筋就是C8-100吗?比如斜线的板的配筋就是底筋X和Y向是C8-100,面筋X向和Y向就是C10-100?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图2还有水平向的底筋
2023-02-05 19:32:39
-
对的 有注明的按照注明的,没有的就按照双网双向C10@100,图二的底筋按照C10@100,面筋按照注明的配筋。
2023-02-05 19:50:47
-
你好:是的。
2023-02-05 20:31:31
-
图二需要布置底筋。
2023-02-05 22:02:15