• 未注明为C8-100双层双向,图2有面筋注明,那图 2底筋还有吗?

    双向布置双层双向

    2023-02-05 19:35:45 补充

    所有的板都是双层双向布置的,图中有注明的按注明的,然后没有注明的底筋或者面筋就是C8-100吗?比如斜线的板的配筋就是底筋X和Y向是C8-100,面筋X向和Y向就是C10-100?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图2还有水平向的底筋

    2023-02-05 19:32:39 

  • 对的  有注明的按照注明的,没有的就按照双网双向C10@100,图二的底筋按照C10@100,面筋按照注明的配筋。

    2023-02-05 19:50:47 

  • 你好:是的。

    2023-02-05 20:31:31 

  • 图二需要布置底筋。

    2023-02-05 22:02:15 