半城柳色半声笛 2023-02-05 22:13:58 | 重庆市 土建预算结算计价软件GCCP土建计量GTJ | 611查看 4回答
现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致
重庆18定额,“现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致,应分别计算梁、板工程量。现浇梁工程量乘以系数1.06,现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板定额子目。”
在平时算量里,有梁板工程量=梁+板
举个例子啊,C30的板工程量200立方,C35的梁工程量100,按照上诉计算方法,现浇梁=100*1.06=106立方,现浇板=200-(106-100)=194立方,最后还是执行有梁板,对应工程量=106+194=300立方???我好像理解错了,帮我讲解一下这个定额呀,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套两个有梁板子目,分别为梁c35,106m3.
板C30,194m3
2023-02-05 22:36:48
-
我的理解可能是计算梁的工程量时,梁的高度是计算到板底,需要分开计算工程量时,梁的工程量乘上1.06,这样计算板工程量时就是要按0.94,及扣减梁所增加的量,这样总的工程量就还是200立方没有改变了
2023-02-05 22:36:16
-
你好,你注意“现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板的字母”所以这个计算“有梁板中板的工程量需要扣除,梁量*1.06后的量。”
2023-02-05 23:27:59
-
如定额有这样说明,套对应的梁板定额,各自定额内应有对应的换算信息,不用手工计算,建议查看看看
2023-02-06 08:53:23
-
对于柱墙砼等级与梁板不一致时,有的设计在柱墙一定范围内的梁板砼标号按照柱墙的标号计算,这种情况一般怎么处理,软件还是手动计算,有什么简便方法没有?能否举例说明?
-
百十九、 当如果现浇梁板的砼的强度等级不同时,计算梁的混凝土工程量应该算至哪儿?为什么定额中计算现浇
百十九、 当如果现浇梁板的砼的强度等级不同时,计算梁的混凝土工程量应该算至哪儿?为什么定额中计算现浇梁的工程量要乘以系数1.06,而计算板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量?
-
百二十一、 对于柱、梁强度等级不一致时,无设计的按柱边300距离加45度计算,这里要加钢丝网片包括实
百二十一、 对于柱、梁强度等级不一致时,无设计的按柱边300距离加45度计算,这里要加钢丝网片包括实际工程中对于楼梯梯步与平台梁砼的强度等级不一致时,所绑扎的钢丝网片的费用应该计入什么费中?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看