剪力墙暗梁和顺墙方向框架梁如何处理?
设计要求剪力墙每楼层处均设置暗梁,框架梁主筋锚入墙内与暗梁主筋会有一个搭接长度,请问大家是如何处理的,施工中是不是将框架梁伸到墙的端头,从而代替暗梁,钢筋2009中如何处理这种情况。还是暗梁和框架梁都分开算,各自算各自的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,从结构上讲,框架梁和剪力墙暗梁是完全不同的构件。 1、框架梁属于框架结构,其研究的对象是框架梁以框架柱为支座,此时梁是抗压构件,设计主要考虑的是底部跨中钢筋的抗拉和上部端支座钢筋的抗剪。 2、而剪力墙暗梁属于剪力墙结构的研究范围,它是剪力墙的加强边,其自身并不能脱离于剪力墙墙身而单独存在,此梁并非真正意义的“梁”(即不是抗压构件)。正常情况剪力墙暗梁宽度等于剪力墙宽度,这也是其叫“暗”梁的原因。暗梁的另外一种形式就是暗梁宽大于墙宽的情况,此时一般应设计为边框梁。 3、正常情况构件的受力分析中,可以说二者是没有直接联系的。这就好比是框架梁的纵筋(伸入剪力墙内)与剪力墙墙身水平分布筋的搭接或者重叠,一般也不用去考虑它们之间的关系。
2010-01-19 12:32:51
-
桩基础为什么要大开挖或者挖沟槽 在钢筋2009中 正常绘制即可,软件会自动考虑锚固计算的。
2010-01-19 08:09:45
-
应该先画剪力墙,暗梁是剪力墙的加固带.画完剪力墙后再画梁.因为梁同暗梁配筋肯定不会完全相同.
2010-01-19 09:30:53
-
剪力墙暗梁和顺墙方向框架梁是什么意思?暗梁和框架梁重叠布置吗?只有与剪力墙垂直的框架梁才能谈到深入墙内的问题。我没有弄清问题。应该是个算各的。