天天向上 2023-02-07 11:17:09 | 云南省 安装计价软件GCCP | 2089查看 3回答
电缆芯数换算定额系数问题
按照云南2020定额相关说明:电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加 15% 。
如4*35+1*16电缆按增加15%换算,3*25+2*16是不是也是按15%换算?;那4*120的电缆是按增加15%换算(还是不换算)?
主要的疑问我有点不懂这个”三芯连地“,这个有没有什么规范要求编制规定?麻烦知道的老师解答下,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三芯连地=4芯。
4*120的电缆,就是三芯连地,不能增加15%换算。
2023-02-07 13:28:10
-
4X120mm2不换算,5芯的定额乘以系数1.15
2023-02-07 11:20:29
-
定额就是哦按照4芯编制的,五芯电缆乘以15%系数
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-02-07 11:20:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看