• 电缆芯数换算定额系数问题

    按照云南2020定额相关说明:电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加 15% 。

    如4*35+1*16电缆按增加15%换算,3*25+2*16是不是也是按15%换算?;那4*120的电缆是按增加15%换算(还是不换算)?

    主要的疑问我有点不懂这个”三芯连地“,这个有没有什么规范要求编制规定?麻烦知道的老师解答下,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三芯连地=4芯。

    4*120的电缆,就是三芯连地,不能增加15%换算。

    2023-02-07 13:28:10 

  • 4X120mm2不换算,5芯的定额乘以系数1.15

    2023-02-07 11:20:29 

  • 定额就是哦按照4芯编制的,五芯电缆乘以15%系数

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-02-07 11:20:43 