32****@qq.com 2010-01-20 11:17:25 | 云南省 其他专业 | 1119查看 7回答
~~基础梁、连续梁、框架梁问题~~ 急需解决!!!!
~~各位大师们!请教你们一个问题啊!我这个工程基础是桩承台基础加地梁!承台和地梁的顶标高是一样的!设计标注地梁是采用框架梁的标注方法!这种梁应该是基础连梁吧?在钢筋计算中如果采用基础梁计算。在输入钢筋信息时上部钢筋和下部钢筋是相反的;如果采用框架梁计算,要求是梁钢筋锚入柱内而不是承台,钢筋计算出来的数据又不对(变少了,钢筋净长变短)!我是先画了承台,在画梁的,是不是这个顺序有误?还是有其他原因?望大师们给予解答!! 注:我已经在计算设置中框架梁部分的基础连梁处改为锚如柱内,而不是承台!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础连梁有单跨基础连梁和多跨基础连梁之分,二者默认的锚固设置是不一样的。单跨基础连梁锚入承台,多跨基础连梁锚入柱。区分条件见图1,单跨构造见图2,多跨构造见图3。 2、基础连梁与承台都是非抗震构件,如设计未采用06G101-6《条形基础、独立基础和桩承台》图集,建议咨询设计明确该梁按平法规则属于哪一类梁。 3、基础连梁需用梁布画,布画后在属性中改为基础连梁。 问:我把承台删了 不要删除承台,先确定是否为基础连梁,再正确定义和布画构件。注意区分单跨和多跨的规则和构造。
2010-01-20 12:32:27
-
不能用基础梁定义,要用普通梁定义布置计算的。 你可以在承台中画一个柱子后计算看看。 你这样处理吧,建立一个基础的子楼层,在子楼层中布置柱子,基础连梁,不要布置承台,这样计算就没有问题了。
2010-01-20 11:24:49
-
按基础梁画。先画承台后画基础梁关系不大。 二者受力形式相反,但是,算出的钢筋量无差别。
2010-01-20 11:28:52
-
你可以先把柱子画好后再画梁,定义的时候用框架梁定义或者是基础次梁定义,这样梁钢筋就锚入柱内了
2010-01-20 11:33:07
-
答:用框架梁设定,把他改成基础梁的形式就可以了。(比如:KL1----JKL1(基础梁)就可以了)
2010-01-20 11:51:05
-
你要先确定是不是基础连梁? 如果是,再确定基础连梁是多跨的还是单跨的。
2010-01-20 16:48:16
-
按基础框架梁定义画上去
2010-01-20 19:56:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看