屋面暗敷接闪带到女儿墙处怎么连接?
屋面上的接闪带直接与女儿墙的钢筋相连接可以吗,用明敷一段竖向与女儿墙上的接闪带相连接吗,如果是图中有引下线的位置屋面接闪带是否可以直接与引下线相连,不需要连接女儿墙接闪带?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防雷的原理,由屋顶避雷网引雷,通过引下线传输到基础钢筋进而传入大地,避雷网是需要在引下线的点与引下线进行连接,如果有钢筋可以通过钢筋连接,如果没有主筋(两根≥16,或者4根10钢筋)那么就需要用圆钢或镀锌扁钢连接至女儿墙下的引下线上)