电气穿墙套管可以是PC管吗?
如图,此处电线套PC32的管子FC穿墙敷设,请问打箭头处的穿墙套管是用PC32吗?还是SC32。请各位老师帮忙解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
多数是钢管的,具体看图纸
2023-02-10 10:44:28
-
套管是SC32管
2023-02-10 10:45:44
-
用钢管
2023-02-10 10:45:47
-
可以的,但具体要按图纸说明确定
2023-02-10 10:47:32
-
可以。此处的穿墙套管,只起“预留洞”的作用。避免“打洞”。