wefry 2010-01-20 18:38:21 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 684查看 4回答
墙 的标高问题
这样的 我画卫生间的墙 是砌块的 下面有300高的砼卷边。 比如说第二层 我设砌块墙的底标高为:层底标高+0.3 , 顶标高为层顶标高。 而 卷边的标高 是 :底标高为层底标高 顶标高为层底标高+0.3 画完后 我把第二层的复制到第三层 两层层高是一样的 可是我汇总计算的时候 总提示我 在卷边位置 3层与下层 连接不上 这是什么原因呢 琢磨了一下午了 怎么也想不出哪里错了 后来我改用圈梁画 还是一样
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋中,这是软件的提示,不是画的有问题。 还有楼梯柱、阳台柱也有这样的提醒。 从题中看,你设置的是对的。 但是用圈梁的画法更好一些,同时将砌块墙可以将底标高改为层底标高。
2010-01-20 18:47:59
-
因为底标高都向上了0。3,而顶标高没有+0。3,所以中间有个0。3的差距,也就不连续了,如果不影响算量,就不必要调整了。
2010-01-20 18:44:34
-
你的砌块墙底标高设置错误,应该为层底标高。因为砼的级别高于砌块,再汇总计算时会自动扣减卷边体积,故不需抬高层底标高。
2010-01-20 18:48:29
-
提示是针对砼墙而言的,软件的提示不一定是画的不对。定义与画法都是正确的与提示没有关系。
2010-01-20 18:59:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看