快乐每一天 2010-01-20 23:12:27 | 北京市 其他专业 | 409查看 2回答
安装方面的问题
1,怎么计算防雷接地部分的工程量(对于防雷接一点都不懂)? 2,“等电位”部分的工程量怎么计算(也是一点都不懂)? 3,关于变电所或者配电室部分的电缆和母线怎么计算(一点也不懂)? 以上三个问题在下真是不太明白,请明白的人讲解清楚一点,在下感激不尽!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你应该知道,防雷接地等电位都算什么量,按照图纸,主要是:顶层防雷网、高层均压环、接地引下线、接地网、接地母线、接地极、等电位接线端子箱、断线卡子、防雷接地网的焊接(安处计算) 变电所配电室的电缆按图纸长度+预留套相应定额即可。 1、 顶层防雷网按图纸实际长度量取,如果不是预埋件支架,是混凝土支架还要计算支架的量。 2、高层均压环30m以下 每3层计算一次圈梁水平钢筋的长度,30m以上每6m(不大于6m) 计算一次避雷网,该避雷网是40*4扁钢沿圈梁布设。 3、避雷引下线分成两种,一是利用柱子的两根钢筋(按一个计算长度),二是沿柱附设扁钢,两种都是按建筑物的立面高度计算工程量。 大体就是这个思路,后面的就不一一例举了。
2010-01-21 06:37:28
-
按定额册说明工程量计算规则计算。
2010-01-21 08:47:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看