liujilei 2010-01-21 16:23:41 | 河北省 其他专业 | 1038查看 2回答
消防喷淋的问题
1、在做预算结算时,是否需要套公称直径xx mm以内自动喷水灭火系统管网水冲洗 2、是否需要套定额 500点以下自动报警系统装置调试 ,这个定额子目是消防管道安装定额册里的不是电气设备的。 500点是什么意思,是喷头的个数吗? 谢谢! 是河北的03定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在做预算结算时,需要套公称直径xx mm以内自动喷水灭火系统管网水冲洗 2.需要套定额 500点以下水灭火系统控制装置调试 ,这个定额子目是消防管道安装定额册里的不是电气设备的。 500点是指喷淋系统中喷头、水流指示器等。
2010-01-21 17:39:17
-
1、在做预算结算时,需要套公称直径xx mm以内自动喷水灭火系统管网水冲洗 2、如果有自动报警系统装置则需要套定额500点以下自动报警系统装置调试。 500点是自动感温、感烟探测器。
2010-01-21 17:22:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看