maxiaoyan963 2010-01-21 16:47:30 | 北京市 其他专业 | 1058查看 3回答
关于北京01定额中模板工程量计算的问题
刚刚接触北京定额,对于北京定额中模板超高的问题不了解 若有一个单层框架建筑,层高6米 1、柱子3.6米以下的模板面积是200平米,3.6米以上的模板面积是80平米,在套定额该套哪个定额? 2、梁顶标高为6米,梁底标高为5.5米,梁的模板面积是400平米,该套哪个子母? 3、板顶标高时6米,板底标高时5.9米,板的模板面积是2000平米,该套哪个子母? 谢谢! 对于北京定额中的板的计算规则”模板支撑高度3.6米以上每增1米按超过部分面积计算工程量“不了解,请解释。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁也应套7-37*3 超过3.6m就套超高,已3.6m为基数,每增1m套一次超高
2010-01-22 10:44:17
-
1、柱子3.6米以下的模板面积是200平米,3.6米以上的模板面积是80平米,在套定额该套哪个定额? 回答:套柱模板面积280。及3.6米以上每增一米子目面积是80平米,子目单价乘以3两个定额子目。 2、梁顶标高为6米,梁底标高为5.5米,梁的模板面积是400平米,该套哪个子母? 3、板顶标高时6米,板底标高时5.9米,板的模板面积是2000平米,该套哪个子母? 回答:与柱相同套相应定额子目。注意首层超高是首层高度加室内外高差。
2010-01-22 10:52:53
-
1、套柱超高模板面积80平米。 2、套梁超高模板面积是400平米。 3、套板超高模板面积是2000平米*3.。
2010-01-22 07:57:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看