对量高手 2010-01-21 20:37:10 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 630查看 2回答
剪力墙出现内外垂直筋不一致的情况,请问以下情况何时出现,具体做法参照哪一个规定
墙实际高度-本层露出长度-节点高+锚固 这个公式 在合时出现? 墙高4200 如有手算 钢筋长应为4200,但是 软件计算的长度却只有 3。4米。请问这种情况是怎么会事情?希望高手帮我解决下!谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的计算式只有在剪力墙钢筋本层锚固的情况下出现 也就是说你的剪力墙是顶层墙,或者上层相同位置没有剪力墙
2010-01-21 20:39:54
-
下一层钢筋按封顶,上一层按预埋