水墨甘莲 2023-02-14 18:40:49 | 河北省 安装预算计价软件GCCP安装算量GQI | 825查看 5回答
分支电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95/(4*16+E16)计算
1、这个电缆是不是主电缆是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支电缆是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,这两个电缆需要分开计算工程量?
2、主电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是不是从最下面的总配电箱DA1/DA2开始只计算至顶部的竖向的长度?支电缆YFD-ZR-YJV-4*16+E16是不是从竖向的接头处开始到分配电箱AW1出的水平长度?
3、这一段计算的项目都有什么?计算主电缆和分电缆和长度、计算主电缆的电缆头、计算分电缆的电缆头、计算支架;还计算什么?主电缆和分电缆的相接处需要结算接头吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只计算预分支电缆主缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分缆4*16+E16含在主缆价格内,主缆从最下面的总配电箱DA1/DA2开始计算到最上一层板底,不计电缆头
首次提交 2023-02-14 18:58:43 最近修改2023-02-14 22:17:02 (修改过1次)
-
1、这个电缆是主电缆是YFD-ZR-YJV-4*185+E95,分支电缆是YFD-ZR-YJV-4*16+E16,这两个电缆需要分开计算工程量
2、主电缆YFD-ZR-YJV-4*185+E95,是从最下面的总配电箱DA1/DA2开始计算至顶部的竖向的长度,支电缆YFD-ZR-YJV-4*16+E16是从竖向的接头处开始到分配电箱AW1出的水平长度
3、计算主电缆和分电缆和长度、不需要计算主电缆的电缆头、不需要计算分电缆的电缆头、计算支架;主电缆和分电缆的相接处是预分支不需要计算接头
2023-02-14 19:01:37
-
这是预分支电缆,只要计算主电缆,分支电缆包括在主电缆价格内,主电缆计算一个电缆头,分支电缆每层计算一个电缆头
2023-02-14 19:27:42
-
1、计算主电缆的长度;计算分支电缆的长度(各根分支电缆长度小于10米的,不予计算;超过的才计算)
2、是。
3、主电缆头(2个);分支电缆头(18个);分支处不得计算电缆头。支架另行计算。
2023-02-14 19:39:32
-
1、需要
2、是的,是的
3、需要计算
2023-02-14 22:12:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看