软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
技能大赛
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
施工专区
合作推广
隐私政策
zyろA. C. 2023-02-15 16:48:11 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 531查看 1回答
防雷接地系统调试,工程量如何计算,例如B1-B10#楼地下车库是有10个系统调试吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 钻石专家
答题: 60455 被赞: 64723
按照定额解释说明一般是一栋塔楼按照一个接地系统计算
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-02-15 16:49:53
请教,“接地系统调试”清单怎样套定额?陕西省
接地装置系统调试套哪个定额?陕西省西安市
防雷接地怎么计算工程量?
防雷接地咋计算工程量
1.本建筑采用TN-S系统,电缆进入建筑物处PE线做重复接地,做法详见陕09D6第16页;本建筑共用统一的接地装置,要求接地电阻值不大于1欧姆,实测达不到设计值时,外部增设人工闭合接地极。2. 凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。3. 从配电室至电气小间内各敷设一条-40x4热镀锌扁钢,将配电室接地与电气小间内接地端子相连,电气小间内接地端子每层均应与板内钢筋可靠连接。电缆桥架连接处两端应跨接BVR-6铜芯线,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。引入、引出桥架的金属导管应可靠接地。4.本工程采用总等电位联结,总等电位板由镀锌扁钢制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、电梯导轨等进行联结,总等电位联结线采用-40x4镀锌扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴设施的场所均采用局部等电位联结,将卫生间内所有金属管道、金属构件、建筑物内钢筋联结。具体做法参见国标图集02D501-2相关页。5. 电气小间内的接地干线应每层与楼板钢筋作等电位联结;建筑物内的各种竖向金属管道每层与电间内接地端子板可靠连接。6. 在电源总进线配电箱内装第一级电涌保护器(SPD),屋顶设备配电箱内装第二级电涌保护器(SPD)。7,本建筑电子信息系统雷电防护等级为D级,弱电各系统引入端等处设过电压保护装置(SPD)。特殊需要保护的信息设备及电气小间内配线设备的配电末端SPD由弱电集成商确定并设计、施工。8,SPD应有劣化显示功能,其上应有过电流保护器件。9,整个供配电系统中性线与保护线必须严格分开,不得混接,要求凡用配电设备非正常带电金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮及三极插座接地触头等均应与保护线可靠连接。2019-05-07 16:43:51 补充
有大神知道这是什么设备的图例吗 防雷接地系统
请教一下各位大神防雷接地的工程量提取问题。
之前学过,但是对防雷接地吃的不是很透彻,想详细的请教一下大神们;1、柱主筋与圈梁焊接,这个是按处来计算,是不是在图纸上显示是引下或引上图例,一个点算一处?2、户内接地母线,这个就是电井的垂直接地扁铁和电井设计的一圈接地扁铁?还有没有其它的也属于户内接地母线?3、避雷引下线的工程量怎么计算?我看定额是按处来计的,一处图纸上显示是引下图例,一个点算一处?主材是圆钢按长度*总数量?防雷、接地的清单组成我都知道,就是工程量的计算有点迷糊,我上面描述的不太准确的、漏的希望大神给详细讲解下。小人在此拜谢!!!小人在此拜谢!!!小人在此拜谢!!!
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-02-18
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看