学无止境2021 2023-02-16 11:03:58 | 北京市 安装预算结算审核 | 2503查看 1回答
1kv输配电系统调试
1kv输配电系统调试,工程量是不是根据由箱变至建筑物引出的进户电源电缆根叔来计算几个系统调试?还是根据建筑物配电间内的配电柜个数来计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、1kv交流送配电装置系统调试指什么?
答:从变压器的低压输出端开始(不含变压器)到低压柜、配电箱之间的调试。
二、低压配电箱调试又是指什么?
答:低压配电箱调试是指配电箱安装前的调试,各项指标必须达到设计要求(成品配电箱调试由厂家完成的,不另计);安装后参与送配电系统调试的,已经计入送配电系统调试,不另计。安装后参与电动机调试的,已经计入电机调试,不另计。安装后参与照明通电试运行调试的,已经计入照明通电试运行调试,不另计。
三、1kv送配电装置包括哪些东西?
答:线路(电缆或母线),断路器、避雷器,低压柜,配电箱等。
四、比如一栋楼里面1kv送配电装置指什么?
答:从进户电源、开关、低压柜、到配电箱。
五、低压配电箱调试包括哪些东西?
答:看电压、电流、相序,三相是否平衡,漏电保护、热保护是否灵敏,电器件是否过热等等。
六、比如一栋楼里面的总配电箱和各层各户的配电是算一个系统吗?
答:一个低压进户电源及其所带(送电或配电能到达)的低压开关、低压配电柜、低压配电箱等为一个低压送配电系统。(适用于有配电室的工程)
一个高压进户电源及其所带(送电或配电能到达)的高压开关、高压配电柜等为一个高压送配电系统。(适用于有变电室的工程)
送配电系统调试不适用于无变、配电室的工程。
2023-02-16 11:18:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看