yky1 2010-01-22 16:50:41 | 四川省 其他专业 | 1229查看 1回答
柱筋与地梁钢筋问题
独立基础底标高-0.9,高0.4 地梁面标高-0.05,高0.5 汇总计算之后,柱的直筋长度小于0,请问这是正常的吗?还是布置错了? 在没有布置地梁时,柱筋伸入独立基础的部分怎么看不到?计算结果是500-500/3-保护层厚度,这是正确的吗?请高人指点!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:软件中计算钢筋是自动计算柱和墙构件的垂直插筋的,当独立基础与基础梁构件同时存在时,软件按基础梁进行计算插筋构造。对于你说的这种情况,你的梁构件不是基础梁,是独立基础构件的拉梁,你应当按框架梁或非框架梁进行计算。
2010-01-23 09:22:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看