板筋布置疑问,感谢解答
问题1:请问下面板图中的说明该如何理解(图一),我的理解是8@200为板受力筋、8@250为板分布筋组成单层双向。
问题2:说明中支座负筋未拉通处设置6@200,该说明如何理解?目前在软件中负筋布置已经完成,有存在未来通的地方吗?,图二注明红圈外是坡屋面悬挑板带下挂。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:请问下面板图中的说明该如何理解(图一),我的理解是8@200为板受力筋、8@250为板分布筋组成单层双向?不是的 是底筋没有注明是C8-200的。c8-250的分布筋是负筋下边的分布筋。
问题2:说明中支座负筋未拉通处设置6@200,该说明如何理解? 跨中间没有布置钢筋处,用温度筋处理。
目前在软件中负筋布置已经完成,有存在未来通的地方吗?负筋之间是没有钢筋的位置
2023-02-16 19:14:18
-
你好:这是需要布置温度钢筋的。
2023-02-16 19:13:17