支座负筋
中间负筋6C22 4/2 与右端支座负筋3C22连通布置,但右端支座负筋只有三根,中间负筋6C22 4/2 第一排有四根,除去上部通长筋两根还有两根,第二排有两根,该怎么计算呢?
2023-02-18 15:43:20 补充
但是左边按净长/3已经超过第三跨净长了,所以才要连通布置,这种情况下怎么计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按照6C224/2计算的。
2023-02-18 15:35:16
-
另外钢筋的长度就是左边这一跨净长的1/3
那就是伸到对边支座
首次提交 2023-02-18 15:35:47 最近修改2023-02-18 15:44:24 (修改过1次)
-
一排负筋按1/3算长度 二排负筋按1/4算长度
2023-02-18 15:37:32
-
右端支座负筋是三根,中间负筋6C22 4/2 第一排有四根,在中间支座左边另外加一根负筋。
2023-02-18 15:39:01
-
按设计图的要求,一排是1/3,二排是1/4。输入6C22 4/2,软件自动计算长度的。右侧是3C22。[[[当长度超过了,变成通长了。]]]]