bobo 2010-01-24 15:56:41 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 770查看 4回答
剪力墙结构中梁的问题
剪力墙结构中梁平法施工图上有LL梁,请问这种梁集中标注上有腰筋¢10@200应输在什么地方?腰筋是不是此梁主筋中第二排主筋的箍筋,如是,长度应怎样算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳腰筋¢10@200应在“侧面钢筋”栏输入,分抗扭钢筋和构造钢筋。输入以后软件按计算规则计算长度。不是箍筋,可按构造筋输入,根数按梁高算得。 梁上部钢筋:5C18 3/2 梁下部钢筋:表示5根3级钢18的,上排3根,下排2根; 5C18 2/3,表示5根3级钢18的,上排2根,下排3根。是的。
2010-01-24 16:07:32
-
腰筋是可以这样标注的,没错!
2010-01-24 21:06:40
-
此问题参见03G101-1第51页。
2010-01-24 18:49:01
-
腰筋不是梁的第二排钢筋,腰筋是梁的构造筋或抗扭钢筋,构造筋的锚固与搭接是15d而抗扭钢筋的锚固与搭接与主筋相同.
2010-01-24 19:06:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看