神童 2015-05-03 10:49:01 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 1112查看 6回答
在房屋建筑中,电缆保护管和电气配管的区别是什么,暗敷的穿电缆的管子套哪条清单和定额?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在房屋建筑中,电缆保护管和电气配管的区别是电缆保护管长度短,不超过10米,暗敷的穿电缆的管子套030411001 配管 清单;定额套配管、配线章相应子目。
2015-05-03 11:10:22
-
答:电缆保护管与电气配管,本质上的区别是材质,如钢的,或是塑料的,或是其它材质的。两者都会有保护的作用。暗敷穿电缆的管子套用,应看其材质和管径大小不同而套对应的清单和定额的。不是统一的。
2015-05-03 11:14:35
-
穿电缆的话就套电缆保护管,但是管径小于100的管没有对应电缆保护管定额可以套用电线配管相应定额
2015-05-03 11:20:34
-
电缆保护管和电器配管的敷设方式和所用材料其实没有区别,定额规定最大的区别在就是电缆保护管是管径大于等于DN100以上的要执行电缆保管安装子目,小于DN100的要套电气配管定额子目。
2015-05-03 12:05:18
-
在房屋建筑中,电缆保护管和电气配管的区别是什么,暗敷的穿电缆的管子套哪条清单和定额?
电缆保护管是专门用于入户电缆在地面上部分保护的管,电气配管是指沿墙或顶暗敷时预埋用的管.暗敷的穿电缆的管子套用电气配管中的对应规格的定额子目.
2015-05-03 14:14:51
-
暗敷的穿电缆的管子套电气配管清单和定额.
2015-05-03 14:22:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看