• 广东18定额 单独装饰工程 活动脚手架和满堂脚手架

    定额说明:天棚装饰脚手架,楼层高度在3.6m以内时按天棚面积计算,套活动脚手架;超过3.6m时按室内净面积计算,套满堂脚手架,当高度在3.6m至5.2m时,按满堂脚手架基本层计算。 请问各位老师,单独装饰工程里 建筑层高4m但是天棚吊顶在3.55m做,请问是用活动脚手架还是满堂脚手架?本工程只做内墙装饰和吊顶。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    满堂啊,你3.55只是天棚面层,吊杆是不是在4米的板下吊着

    2023-02-20 17:34:30 

  • 层高是4米,大于3.6米,按3.6至5.2。按满堂脚手架基本层计算。