个性的企鹅 2023-02-21 13:14:22 | 四川省 安装 | 650查看 3回答
阻火圈计算
五层楼,我给水管是PP-R的,部分穿了楼板和屋顶,但是直径小于110了,需要设置阻火圈吗。如果要,比如我有3根立管到屋顶的,每根每层都设置那么阻火圈个数就是 3*5=15个,规格是不是和套管一样,大两号就行了。
如果不需要设置,那么项目特征中的阻火圈怎么描述呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
阻火圈规格同管道规格
2023-02-21 13:20:42
-
给水管道不需要,阻火圈主要是给管径大于等于DN100穿越楼板或防火区域的塑料排水管道
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-02-21 13:20:53
-
直径小于110了,不设置阻火圈。
2023-09-25 21:32:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看