朱小马 2010-01-27 14:20:50 | 山东省 安装算量GQI | 1294查看 11回答
暖通管道安装定额中最大的管径是400mm,而现场我方安装了一条700mm的管道,那套定额时怎么办啊?
问题补充:我觉得,也应该套暖通400mm的管道,然后乘以个系数。但是没什么根据。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就套这个乘一个你认为可以的系数,主材价格按实调整
2010-01-27 14:27:21
-
按定额里最大的管径套项,主材按实计入
2010-01-27 14:40:43
-
暖通管道安装定额中最大的管径是400mm,而现场我方安装了一条700mm的管道. 答:如果暖通定额没有这么大直径的管道,可以参照工业管道安装定额套用。
2010-01-27 14:44:00
-
就套这个400的定额子目,然后乘一个1.5左右的系数,主材价格按实调整。
2010-01-27 15:00:15
-
参照套这个400的定额子目,人工、辅材及机械按管径周长比调整,主材价格按实调整。
2010-01-29 15:19:17
-
可以套用市政管道安装钢板卷管定额。
2010-01-30 09:02:51
-
可要参照市政定额的呀,里面有更大的
2010-01-30 22:29:13
-
工业管道及市政中有700钢板卷管项目,但人工、机械、辅材对比第八章的采暖管道有点低,无法借用。正常情况下,应按定额里最大的管径套项,主材按实计入,因为定额是不允许随便调整的,除非报地方定额站及省定额站批准。
2010-02-02 14:58:31
-
个人认为可以借用工艺管道安装分册中的相关管道安装子目,管道和管件分别计算。因为给排水定额子目包括管件价格,大管件的价格不是按照管径比例定价的。
2010-01-27 15:59:38
-
套这个400的定额子目,然后乘一个1.75左右的系数,主材价格按实调整。
2010-01-27 16:56:25
-
借用工业管道定额子目
2010-01-31 15:08:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看