jejejeje 2010-01-27 20:57:12 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1186查看 6回答
剪力墙和暗柱的问题
你好 剪力墙和暗柱在钢筋2009中重合布置时,剪力墙钢筋应该计算至暗柱侧边,而软件却无法自动扣减,请问是什么原因啊问题补充:钢筋中,剪力墙布置完毕以后,再布置暗柱,如果把剪力墙在暗柱端部打断,和在暗柱内部(轴线交点)处打断,所求的钢筋数量是不同的,请问是什么原因?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙与暗柱是一个整体,是不能打断的,也就是说,暗柱只是剪力墙的加强部分,不能把暗柱从剪力墙中分离出去的,必须先有剪力墙,才能存在暗柱,如果暗柱不在剪力墙内部,那就不叫暗柱了,就变成独立柱, 暗柱完全处于剪力墙内部时,剪力墙的竖向钢筋是按设计间距布置的,只是扣除暗柱位置的竖向钢筋根数的 当剪力墙以暗柱断开,也就是从暗柱边把剪力墙打断,此时的剪力墙已与暗柱分离,软件会把暗柱识别为独立柱,所以,剪力墙的竖向钢筋就从柱边离开50厘米开始布置剪力墙竖向钢筋的。而不是按图纸设计间距布置了 把剪力墙从暗柱边断开虽然可以多计算一根钢筋,但是,这种操作是错误的,
2010-01-27 21:57:19
-
你好 你在设置的暗柱的时候是不是没有选择暗柱类别?软件是会自动计算到暗柱边,如:外皮长度-保护层-保护层+设定弯折17100-15-15+15*d ;净长+支座宽-保护层+弯折-保护层+设定弯折16900+200-15+15*d-15+15*d(我设定的含剪力墙暗柱全长18米,其中暗柱长度1米)
2010-01-27 21:10:48
-
剪力墙应该画到暗柱对边才算正确。
2010-01-27 22:40:04
-
剪力墙与暗柱是一个整体,不要去打断。
2010-01-27 22:44:01
-
应该是你的按住属性没有选择正确,选择正确的话,剪力墙是会扣减暗柱的,暗柱只是剪力墙的加强措施,所以在钢筋中有暗柱的地方肯定也有剪力墙,这样绘制出来后倒入图形软件,不导入进去暗柱,剪力墙就把暗柱的位置占了,这样算的图形量也是正确的! 关于你说的打断问题,这个根本不用打断的,因为暗柱本来就是剪力墙的加强措施,没必要去打断剪力墙而布置暗柱!还有就是线性构件最好一道墙一次性话筒,不要分多段画,因为分的段数越多,算的量错的机会越多!
2010-01-27 23:15:11
-
你好, 剪力墙和暗柱在钢筋2009中重合布置时,剪力墙纵向钢筋是计算至暗柱内边,软件会自动扣减纵向钢筋的数量,水平钢筋是计算至暗柱外边, 钢筋中,剪力墙布置完毕以后,再布置暗柱,如果把剪力墙在暗柱端部打断,和在暗柱内部(轴线交点)处打断,所求的钢筋数量是不同的,是因为剪力墙分段,要扣除保护层,所以所求的钢筋数量是不同的,
2010-01-28 07:14:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看