问就是什么也不会 2023-02-27 14:11:12 | 山东省 安装概算预算 | 585查看 2回答
关于电缆走桥架还是走管问题
问题1:第一个图写了CT,是只能走桥架吗?
问题2:从-1F的-1ALZ到1F的1AL2,是穿管在走桥架再穿管,还是说全部都是桥架?(但是图上这部分没有桥架)?
问题3:从-1F到1F那段竖向高度是算在桥架还是穿管里?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第一个图写了CT,后边还写配管了
2:从-1F的-1ALZ到1F的1AL2,是有桥架走桥架没有桥架再穿管,
3:从-1F到1F那段竖向高度是算在桥架里
2023-02-27 14:16:28
-
虽然写的CT走桥架,实际上立管如果不是在电井里,就走管,到层顶再走桥架
2023-02-27 14:18:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看