宝儿 2023-02-28 18:18:57 | 河南省 安装 | 249查看 2回答
请教各位老师
3.电缆过道路或可能受到机械损伤等地段时应穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,并长于路边1.0m;严禁将电缆放在其它管道上面或者下面平行敷设;
请教各位老师这句话该怎么理解,过道路电缆如果有多种型号,应该穿多大得保护管?
2023-02-28 18:20:41 补充
3.电缆过道路或可能受到机械损伤等地段时应穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,并长于路边1.0m;严禁将电缆放在其它管道上面或者下面平行敷设;
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
过路电缆多种型号关键看设计,施工是多种型号是否趁管,不趁管就各自说各自的,主要是管径,延伸的1m是两端的,这个是定数,剩余的是技术规定,不能将电缆直埋敷设的问题
2023-02-28 18:22:38
-
多种 电缆过路需要 各穿各的管
2023-02-28 18:47:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看