b 2023-02-28 20:12:46 | 广东省 土建 | 421查看 2回答
2023-02-28 20:15:42 补充
如果图纸上说未画出的面筋为C8@200,需要画这个面筋嘛,还是说这块板已经有跨板受力筋作为面筋了,就不用再画面筋了
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
娃哈哈 白银专家
答题: 3470 被赞: 4151
看图纸具体要求,不用画面筋了
首次提交 2023-02-28 20:14:08 最近修改2023-02-28 20:18:54 (修改过1次)
天山雪豹 白银专家
答题: 139641 被赞: 17769
不用
2023-02-28 20:14:50
请问旁边的红圈的板还需要布置面筋嘛
黄色箭头的是跨板受力筋(不是附加的),请问旁边的板还需要布置面筋嘛。
楼层板有支座负筋和跨板受力筋,是否还需要布置面筋?
1、二层板钢筋图说明以及结构总说明里没有说支座负筋是附加,那么支座负筋、跨板受力筋与分布钢筋构成钢筋网,所在的板是否就不需要另外布置板面筋?2、图中从支座引出的跨板受力筋以及支座负筋的钢筋线,不在支座外侧线上,不在正中间,在两者中间但看似偏向支座外侧,布置时标注长度位置选择“支座中心线”、“支座外边线”....的哪一个比较正确?3、假设板1标高为楼层标高,板2标高为H-0.5,板3标高为H-1.2,且这三个板的钢筋信息一致,那么由于标高不一致,多板布置对钢筋量是否有影响?4、图中只标注了部分板的跨板受力筋以及支座负筋,是否属于缺醒标注?例如从下往上数第二排板,B10与B11有支座负筋K10,B11与B11有支座负筋K10,那么该图的其他地方如果有B10与B11,B11与B11的类似位置,没有标注支座负筋信息,也按照K10进行布置?其他钢筋同理?5、最底下的紫色框框,该G8支座负筋,是指只在左侧(对应B1)布置负筋还是底下整个板边(对应B1+B3)布置?同排最右侧的B12下方支座负筋也是左侧还是整个板边布置负筋?问题有点多,辛苦各位,麻烦帮我解答下。有理由补充那就更好了。谢谢大家。
板有了板负筋后还需要布置板的受力筋吗
板有了板负筋后,设计说明还说(除注明外,图中未注明板底和板面配筋采用双向c8-200)那么还需要布置板的受力筋吗
那这三块板还需要再另外布置面筋吗?面筋也是C8-150
请问布置了跨板受力筋还需要布置面筋吗 板LB1 LB2
2024-11-19 20:55:26 补充跨板受力筋贯通了一块板和延升至另一块一部分。 是不是贯通的板就不需要面筋了