• PPR给水管穿楼板是否要加套管和阻火圈?

    是否消防、采暖、给水管道穿楼板一定要加套管?排水管、雨水管在什么时候加套管,和材质有没有关系?穿楼层的塑料管一定要加阻火圈吗?阻水圈在什么情况下加?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通常情况下 消防、采暖、给水管道穿楼板都需要加套管的;雨水管在内排 穿越楼板的时候需要加套管 ;是否加套管和材质一般是没有关系的;穿楼层的塑料管是否要加阻火圈,应该根据设计要求确定;一般在有防火要求的情况下需要加防火圈。

    2010-01-29 12:16:23 

  • 以设计要求为准

    2010-01-29 12:56:07 

  • 消防、采暖、给水以及雨水管都需要加套管,阻火圈一般管径50以上都加,小的就不用了。

    2010-01-29 14:38:57 

  • 消防、采暖、给水管道穿楼板都要加套管;内排雨水管 穿越楼板的时候要加套管 ;是否加套管和材质没有关系的;高层建筑穿楼层的内排雨水塑料管和排水塑料管,管径大等于100MM时加阻火圈,规范中有。

    2010-01-29 14:42:43 

  • PP-R管穿楼板及剪力墙时必须加刚套管,穿轻质隔墙时加塑料管

    2010-01-29 17:29:29 

  • 套管大家都说过了,阻火圈在高层建筑中加,加在塑料立管上,贴本层顶。规范上是大于等于De75的都加,防止着火时火势蔓延。还要看设计怎么要求。

    2010-01-29 19:12:09 

  • 通常情况下 消防、采暖、给水管道穿楼板都需要加套管的;雨水管在内排 穿越楼板的时候需要加套管 ;是否加套管和材质一般是没有关系的;穿楼层的塑料管是否要加阻火圈,应该根据设计要求确定;一般在有防火要求的情况下需要加防火圈,管道井中一般都加。管径大等于100MM时加阻火圈,规范中有

    2010-01-29 19:49:16 