丢丢 2023-03-02 10:46:47 | 浙江省 安装 | 683查看 2回答
火灾报警控制器到消防端子箱的线路返回线也要吗,多线控制BVR-10*(7*2.5),BVR线70根吗,这么多
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 钻石专家
答题: 93849 被赞: 81447
都要算(没有返回)
2023-03-02 10:49:14
求己 钻石专家
答题: 74342 被赞: 24148
灾报警控制器到消防端子箱的线路都是单程的,没有返回。BVR-10*(7*2.5)软线是70芯,不是70根。
2023-03-02 10:52:04
消防电线路问题
消防电线路问题这个箭头指的线路,是什么线?信号线?电源线?广播线?电话线?
消防电线路
BVR线是几根
消防电线路的问题
下面总线出来是5*WDZCN-RYJP-2*1.5 是5条的意思对吗然后上去是 (2条WDZCN-RYJP-2*1.5)连接手报对吗 电话分机也是(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)连接?消防专业电话没个电话分机与总计单独连接,(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)只能连接一个电话分机,第2个电话分机要从新从总机拉出来(2条WDZCN-RYJP-2*1.5)
消防电线路问题,求指教!如图
报警总线、电源线:WDZB1N-RYJP-4x2.5-SC25电话线:WDZB1N-RYJP-2x1.5-SC15广播线:WDZB1N-RYJP-4x1.5-SC20多线联动线:WDZB1N-RYJP-7x1.5-SC20漏电报警总线:WDZB1N-RYJP-2X1.5-SC15消防电源监控总线:WDZB1N-RYJP-2X1.5-SC15+DC24V电源线:WDZB1N-RYJP-2x2.5-SC20这条TP与没标注的是用的什么线?
消防电线、电缆问题
消防电缆设置成电线了,如何在不删除图元的情况下改过来