shengl05 2010-01-29 14:46:18 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 413查看 4回答
关于墙体套项
套墙体定额时不用再另加暗梁及暗柱的体积了吧?如果再加是不是有暗梁或者暗柱的那面墙就套重了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套墙体定额时是不用再另加暗梁及暗柱的体积的,如果再加暗梁或者暗柱的那面墙就是套重了。
2010-01-30 07:12:02
-
墙体工程量应该包含暗梁和暗柱的体积,从钢筋导过来的暗梁和暗柱也要套墙体定额子目。
2010-01-29 14:59:23
-
暗梁及暗柱的体积合并到剪力墙中。不要再套项了。
2010-01-29 15:01:08
-
是的。套墙体定额时不用再另加暗梁及暗柱的体积了,如果再加暗梁或者暗柱的那面墙就套重了。因为暗梁和暗柱的体积应该在剪力墙中一并计算。
2010-01-29 17:38:15
-
我在钢筋算量中,使用CAD导图进行算量。在识别门窗的时候,外墙飘台处由于没有门,直接是飘台,导入图形算量以后,这部分就变成了没有封闭的墙体,请问这类情况应该怎么处理?
-
这样的异性栏板怎么输入钢筋? 图形算量是直接画成异性栏板还是分成压顶和栏板画 上边是画一个异性栏板怎么处理在图形算量里面? 套项的时候是栏板还是套栏板和压顶两项或套挑檐?
-
请教在钢筋抽样中,画结构图时,连梁下是空的,这个洞定义为什么?剪力墙里有圆形或矩形的预留洞定义为什么?是墙洞还是带型洞。谢谢
-
单层住宅工程墙体配筋的说明是这样的,水平分布筋B12@150,竖向分布筋:内侧B12@150,外侧C16@150+C12@150,其中C16在二分之一层高处截断。这个在钢筋2009里怎么处理。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看