飘叶 2010-01-29 15:00:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 861查看 5回答
关于砌体加筋?
图纸说明:有后砌隔墙处,应在墙下板底加设3c12。 是什么意思呢,就在墙下边墙的宽度范围内加3个钢筋? 是整块板都加还是只加到墙的一端(墙没有到板的另一边缘)? 只加一个方向呢还是两个方向(水平,垂直)都加? 这个筋该如何输入?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙下板底加筋是指后砌墙下无梁时,墙下板底与墙平行增加的钢筋。以加大板的荷载力。 这种筋一般用单构件输入。长度取决于板跨
2010-01-29 15:13:34
-
在单构件里算
2010-01-29 15:09:06
-
我认为是一个方向,长度应该和墙是一样的,这个应该在单构件里输入3C12,长度可以把所有后砌墙的长度加一起
2010-01-29 15:14:39
-
墙下无梁的板里加。 3c12 钢筋方向与墙方向一致。长度与墙平行的板长度一致 布置范围同墙宽
2010-01-29 16:58:29
-
图纸说明:有后砌隔墙处,应在墙下板底加设3c12。这是为了增加墙下板的承载力。 就在墙下边墙的宽度范围内加3个钢筋?是整块板都加不是只加到墙的一端(墙没有到板的另一边缘)。 只加一个方向,不是两个方向(水平,垂直)都加。 这个筋可以按圈梁定义并按圈梁画上就行了。也可以在单构件中输入解决。
2010-01-30 07:44:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看