小猪 2010-01-29 15:27:55 | 山东省 其他专业 | 1638查看 1回答
山东03定额钢套钢管的外套管(包括外套管道、管件、法兰及相应附件)都是要套那些定额项目?
是按照定额站的解释还是补充定额的解释? 1.定额站的解释 遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称"钢套钢")安装,应怎样套用定额? 答:带有保温层及钢管保护层的管道安装时,其管道按介质管径、工艺要求套用本册相应定额,其人工、机械乘以系数1.80,介质管道上的管件套用本册管件连接相应定额;外套保护钢管接头处(包括直管短节、三通、弯头等)套用低压碳钢板卷管件连接相应定额并乘以系数2.0。 2、补充定额解释 一、本补充定额按钢套钢预制直埋保温直管、管件、附件、外套管接头制作安装分别编制 二、套用定额时,直管、管件、附件均以介质管道(内管管径)为准;外套管接口以外管管径为准。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
采用补充定额解释,定额站以前解释自从发布了补充定额解释后作废。
2010-01-31 14:45:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看