消防水池吸水管上的阀门设置
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,5.1.13中规定“消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门”。
某图纸图纸中设计吸水母管管径为300,图纸设计为电动闸阀,注意是吸水母管。请问此处是否可以使用明杆闸阀?
吸水母管是否适用此条规范?水泵的吸水管可以理解成每个单独水泵的吸水管,吸水母管毕竟是接不止一个水泵的吸水管...这么理解有问题不
2023-03-05 15:02:24 补充
水池连通管是否适用?该图纸中水池连同管管径也是 300,图纸为电动阀门,不和吸水母管连接
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
母线不一定非要执行这个规范,只是水泵吸水管执行而已;
还有,此类属于设计问题,必须由设计确认。