反方向的钟 2023-03-06 11:01:44 | 北京市 土建土建计量GTJ | 450查看 2回答
千赢官网首页登录入口GTJ板筋布置问题
各位老师,我刚接触GTJ没多久,我有几个板筋布置的问题想麻烦请教下,除了图纸上明确标明的,下面两张图是首层板图钢筋布置的说明。
问题:
没标注的负筋和跨板受力筋,是不是都按C8-200布置?
有的每块板,图纸上只画了梁左右侧的负筋。底筋和面筋是不是也要都画上,底筋就是通长布置,面筋就是xy双向布置
板底筋,通长布置是沿x方向,还是y方向布置?
斜线填充的区域,圈蓝的钢筋是C8-200还是A8-200?是代表底筋、面筋都是C8-200吗?
斜线填充的区域,图纸中只画了负筋。面筋和底筋是不是都按圈蓝的钢筋,双层双向布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没标注的负筋和跨板受力筋,是不是都按C8-200布置? 是的
有的每块板,图纸上只画了梁左右侧的负筋。底筋和面筋是不是也要都画上,底筋就是通长布置,面筋就是xy双向布置
是的
板底筋,通长布置是沿x方向,还是y方向布置?双向都通长
斜线填充的区域,圈蓝的钢筋是C8-200还是A8-200?是代表底筋、面筋都是C8-200吗?是的,底面筋都布置,双层双向
斜线填充的区域,图纸中只画了负筋。面筋和底筋是不是都按圈蓝的钢筋,双层双向布置?是的双层双向布置
2023-03-06 11:07:09
-
2023-03-06 11:08:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看