请问填充墙在长于5米,按规定设置构造柱时,拉结筋的长度。
请问在国家设计规范和 国家标准建筑结构图籍中和 苏G01-2003建筑结构常用节点图集(20页填充墙拉结筋)图示中 6、7级抗震时。 框架结构的填充墙的拉结筋长度是1/5墙长,且大于700. 这个墙长是指两个框架柱之间的填充墙的 全长还是从框架柱到填充墙中间的构造柱的 距离? 比如8米长的跨度,中间4米处设置了 构造柱, 那么框架柱填充墙的拉结筋长度是多少?(不考虑弯钩和柱内锚固的20CM)。 是8/5=1.3米 还是(8-0.24)/10=0.78米问题补充:砌体填充墙结构构造06SG614-1
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风不同你好。我也是南通人,我对你认真学习的态度和刻苦钻研的精神很敬佩。为一个造价人员,不但要有专业的技术水平,还要的有专业的造价水平,更重要的是实事求是的态度。但我们不能钻牛角尖,预算和会计不同是的预算有误差,不可能十全十美,我们讲究的就是怎么做,怎么算,做一样算一样,不做不算。6、7度时拉墙筋一般的做法就是伸出柱、墙、构造柱外1000长,上下50公分间距,一般的设计说明上都有的,有特例的除外。拉墙筋的含量一般在0.6KG/m2左右,没有必要这么较真。 千赢官网首页登录入口砌体加筋默认长度为柱外1000,计算式为240-2*60+1000+200+60+1000+200+60(宽度-2*保护层+端头长度+锚固+弯折+端头长度+锚固+弯折); 千赢官网首页登录入口是请的陈青来等做为顾问,应该还是牛的吧。呵呵
2010-02-02 13:43:03
-
请问填充墙在长于5米,按规定设置构造柱时,拉结筋的长度,答:长度出构造柱1000MM另加弯钩。
2010-02-01 11:43:40
-
1、是从框架柱到填充墙中间的构造柱的 距离。 2、是(8-0.24)/10=0.78米。
2010-02-01 07:31:59
-
你好:后砌长度为两框架柱之间的净尺寸。
2010-02-01 08:03:43
-
应该是(8-0.24)/10=0.78米对的。 因为中间设置的构造柱上下端是锚固于梁内的,与框架结构已经形成了一个整体,虽是非承重构件但也可以视为墙体的一个依附,所以墙的实际长度可以减半。
2010-02-01 08:26:52
-
急!! 构造柱如何放置。(距离)