• 关于梁的两个钢筋问题

    问题一、某一框架梁有五跨,集中标注中下部通长筋3b16,原位标注中第二跨标注了下部钢筋2b18,怎么理解: a.第二跨下部既有3b16,又有2b18。 b.第二跨只有2b18 那种理解对? 问题二、施工中梁的搭接区域要求min{5d,100}加密,软件能否实现,怎样实现?

    问题补充:1.软件好像没有自动计算搭接区加密吧? 2.而且搭接只要到钢筋定尺就一个搭接,也没考虑搭接位置的要求,是么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一 b对。如果原位标注下部筋为2b18,则以原位标注为准 问题二 软件能实现,软件是内置了03G101图集的各种规则和节点构造,软件会自动按照规定计算钢筋的锚固与搭接

    2010-02-01 09:46:44 

  • 问题一:原位标注为准,第二跨应该为2B18。 问题二:施工中梁的搭接区域要求min{5d,100}加密,软件可以按你的设置要求处理的。

    2010-02-01 09:46:45 

  • 第二种理解是对的 在有原位标注的地方以原位标注为准

    2010-02-01 09:55:32 