• 人防地下室电气线路明敷设防护密闭,线路垂直段怎么计算?

    各位老师好,我想请教一下,人防地下室电气回路WP3在配电系统原理图中敷设方式是”WC\\CC“沿墙、沿顶板暗敷设,而电气平面图中回路WP3设置了“管中距梁底0.3m“密闭套管,该回路穿越密闭套管段是如何敷设从顶板向下吗?


    敷设方式配电系统答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电气配管WC/CC是在墙、顶板暗敷设的,也就是预埋在板或者墙里的,跟密闭套管没有关系