• 这种是板的什么筋?下面说明里的分布筋要布置吗?怎么布置

    问题1:图中的是管道口的加筋吗?我用单构件画的对不对,或者有别的办法。

    单构件分布筋

    问题2:板配筋说明的2条和9条未注明的分布筋怎么布置,需要布置吗?未注明的板底加筋要怎么布置?

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第2条,180板厚的。钢筋,双层双向C10-150。分布筋是A6-200。没有注明的是:2C16。

    问题一,是板洞加筋。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    单构件

    分布筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    单构件

    分布筋


    2023-03-06 16:42:38 

  • 是的都是加筋,没有注明的按2c16计算,有标注的按标注信息,用单构件输入比较方便快捷

    2023-03-06 16:37:03 

  • 你好,1、你这个可以这样编辑,也可以使用暗梁进行定义和绘制。2、这个也是加筋,你可以放在“表格输入”中编辑,也可以使用暗梁进行定义和绘制。