造价大白 2023-03-06 16:35:21 | 陕西省 土建 | 266查看 3回答
这种是板的什么筋?下面说明里的分布筋要布置吗?怎么布置
问题1:图中的是管道口的加筋吗?我用单构件画的对不对,或者有别的办法。
问题2:板配筋说明的2条和9条未注明的分布筋怎么布置,需要布置吗?未注明的板底加筋要怎么布置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第2条,180板厚的。钢筋,双层双向C10-150。分布筋是A6-200。没有注明的是:2C16。
问题一,是板洞加筋。
2023-03-06 16:42:38
-
是的都是加筋,没有注明的按2c16计算,有标注的按标注信息,用单构件输入比较方便快捷
2023-03-06 16:37:03
-
你好,1、你这个可以这样编辑,也可以使用暗梁进行定义和绘制。2、这个也是加筋,你可以放在“表格输入”中编辑,也可以使用暗梁进行定义和绘制。
2023-03-06 18:15:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看