安 2010-02-01 14:15:28 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1155查看 1回答
图形2008构造柱、墙体挂钢丝网的问题
构造柱什么时候要设置马牙磋?省定额中说到构造柱与墙体连接,构造柱的模板两边要算多200mm,软件中能否自动处理?对于墙体挂钢丝网,软件它是怎么算的,例如内墙面梁与墙相接,就要算钢丝网是按梁的净跨算,内墙柱,它的高度是算到哪里?会不会自动扣除与梁相交的那边?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件构造柱的模板计算量是错误的,它是按构造柱周长加马牙槎模板,建议在“工程量表达式”中,打开“显示中间量”利用“原始高度”乘上相应的宽度列入计算式。墙体挂钢丝网软件,是按与柱梁接触处以延长米计算的,也要在“工程量表达式”中乘设计图纸要求的宽度。 “不够详细,有些问题也没有回答”既然你已经知道“有些问题也没有回答”,那么说你不是在问问题,而是在出考题了。
2010-02-01 14:55:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看