zuyanfang 2010-02-01 15:11:33 | 河北省 其他专业 | 1275查看 2回答
小区绿化挖填土问题
小区绿化: 挖电缆沟计算土方工程量,一到两根电缆按每米0.45立方土计算,每增加一根电缆增加0.153立方土,这个就不用考虑电缆保护管的大小吗?电缆也有粗细之分啊。挖深按0.9米考虑,我要是挖了0.6米,是不是也这么计算? 给排水沟又怎么考虑?有没有也像电缆沟这样的,比如说在多少管径以下的每米挖土方为多少多少,大于多少管径怎么怎么地!问题补充:我这么问吧:直埋的管子,DE63的管径,埋深0.8米,100长,挖土方为多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挖电缆沟计算土方工程量,一到两根电缆按每米0.45立方土计算,每增加一根电缆增加0.153立方土;这是经验计算供参考,你也可以按实际挖方工程量计算。 给排水管道挖土只有按管道种类、直径的相应参考宽度(见土方工程量计算规则),深度应按设计要求再乘以长度计算相应土方工程量。 DE63应该是塑料管,按表查出管沟底宽为0.7米,挖土方=100*0.8*0.7=56立方米。参看管道沟底宽度表(08定额):
2010-02-01 15:29:17
-
挖电缆沟计算土方工程量,一到两根电缆按每米0.45立方土计算,每增加一根电缆增加0.153立方土,这个已经考虑电缆保护管的大小了。挖深按0.9米考虑,要是挖了0.6米就不这样计算,
2010-02-01 19:26:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看