反方向的钟 2023-03-07 10:04:39 | 北京市 土建土建计量GTJ | 461查看 5回答
千赢官网首页登录入口GTJ板筋布置问题
各位老师,我想请问下为什么标箭头这个跨板受力筋布置不上去了,说钢筋层数超过上限,下面3个跨板受力筋布置的没问题吧。
2023-03-07 10:22:34 补充
2023-03-07 10:27:08 补充
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你已经布置了
2023-03-07 10:06:11
-
分别选中已经布置的跨板受力筋看布置范围,范围重叠的需要修改
2023-03-07 10:06:25
-
布置的有问题。应该是负筋的,你按跨板受力筋来画了。用负筋分三段来画,这样就没有问题了。
2023-03-07 10:07:15
-
布置时,已布置了两次,下布置的两次是整块布置的。再布置时,是超过了上限。
2023-03-07 10:09:12
-
布置位置重叠了,你把布置范围修改一下就好了
2023-03-07 14:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看