• 关于叠合板的问题

    本项目板为叠合板,施工图中给出了叠合板的厚度为160mm,板顶钢筋C8@150,

    叠合板深化图中给出叠合板厚度为130mm,预制部分60mm,现浇部分70mm,并给出了钢筋表。

    问题1:现浇部分70mm,是否在定义的时候就把现浇板厚定义为70mm厚,配筋按图纸给出的C8@150布置就可以?布置的时候是不是布置成板顶钢筋?

    问题2:叠合板给出了钢筋表,有钢筋、混凝土的重量,定义的时候还需要在软件中输入钢筋吗,若需要该怎么输入钢筋信息?

    问题3:桁架的比重,是不是需要在比重设置里设置下?具体怎么操作?需要设置哪些项呢?设置成多少值呢?

    输入钢筋信息比重设置

    2023-03-07 16:17:25 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.你要是有装配式模块的话,你把现浇板布置成130,然后在做装配式板,钢筋正常布置就可以了, 2.不需要画钢筋,只要知道预制板体积就可以,3.桁架的钢筋已经在叠合板里了