li****@163.COM 2010-02-02 10:07:12 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 728查看 2回答
框剪结构图中出现问题
问题1 ————现在有此情况:地下室底标高为-3.9,在地下室墙外侧有一排风塔,排风塔的底板的顶标高为-2.1,底板上是剪力墙和柱子,但机子再汇总时老是出现此柱子为负值,不做计算。我检查了标高是没问题的,请问这是为什么。 问题2—————请问在框架剪力墙结构中,在板的结构平面图中,有几个框架柱的外侧用线框画出,此线框,在本图中命名JZ,且有配筋图,请问这的东西到底是什么,是柱的后浇带吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1是可能你的柱层高太短,不能满足露出长度及塔接描固.你可把属性中的设置扦筋改为纵筋锚固.或这个部分采用单构件输入法. 问题2那不是后浇带是柱上板带.
2010-02-02 10:23:32
-
1、是你的标高的事,你可以把不能计算的构件绘制在上层,把底标高调整到基础底板的底标高即可。。并按图纸设置插筋或者是纵筋锚固即可。 2、那个线框只是示意那部分柱子的的,不是什么板带的,那只是区别是普通柱,不是暗柱。
2010-02-02 10:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看