zZ^CocaCola 2023-03-08 12:29:37 | 广东省 安装安装算量GQI | 434查看 2回答
防雷接地的定额说明求专家大佬帮忙解析一下!
深圳定额说明:引下线子目中“利用结构钢筋贯通”适用于局部接地(如等电位连接)中利用结构钢筋构成电气通路,按单根钢筋长度计算。“沿建筑明设引下”适用于砖结构的房屋、其他构筑物(包括设备支架)的明设接地引下线等的计算,也按单根接地母线长度计算。
“利用建筑物主筋引下”则考虑按两根主筋引下,工程量按其中一根主筋长度计算,如设计数量不同,可按比例调整。
【三个问题!!!】求专家明释;
【第一个问题:“利用结构钢筋贯通”和“利用建筑物主筋引下”有啥区别?】
【第二个问题:计算“利用建筑物主筋引下”考虑两根主筋引下,这时候需要计算一个还是两个断接卡?】
【第三个问题:如果是利用柱内的这种土建里的钢筋里,到时不是要浇筑吗,那是不是先接完断接卡做完接地测试再浇筑,如果是的话,做完测试断接卡是否需要拆除?】
2023-03-08 13:12:06 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“利用结构钢筋贯通”和“利用建筑物主筋引下”是一样的
计算“利用建筑物主筋引下”考虑两根主筋引下,这时候需要计算一个断接卡
如果是利用柱内的这种土建里的钢筋里,到时不是要浇筑吗,那是不是先接完断接卡做完接地测试再浇筑,如果是的话,做完测试断接卡是不需要拆除
2023-03-08 12:34:23
-
1、说法一样的;2、计一个: 3、不折除。
2023-03-08 13:04:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看