Y1da 2023-03-09 10:06:01 | 云南省 土建 | 794查看 3回答
屋面布置了底筋和面筋是否还需要布置温度筋
屋面布置了底筋和面筋是否还需要布置温度筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计没有要求的情况下,温度筋不用布置了
2023-03-09 10:09:57
-
不用的,温度筋是部位补强,在未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,减少温度所引起裂缝的钢筋。已布置贯通钢筋,形成钢筋骨架,则无需布置温度筋。
2023-03-09 10:09:59
-
屋面布置了底筋和面筋,一般就不需要布置温度筋了.
2023-03-09 10:56:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看