zhaoyongzhen51 2010-02-03 16:08:56 | 河北省 其他专业 | 1909查看 9回答
卫生间地面防水的卷起高度是多少?
卫生间地面卷材防水层卷起高度应该是多少?(设计没有要求)
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳沿墙面上翻250mm算可以
2010-02-03 16:10:24
-
图纸应该有,如果没有要向有关单位咨询,如建设单位、施工单位、设计院等。
2010-02-03 20:14:00
-
卫生间地面卷材防水层卷起高度设计没有要求时,一般应该是250~300mm。
2010-02-03 16:10:34
-
一般都是沿墙面上翻150高吧
2010-02-03 16:11:17
-
河北的05J1工程做法图集是上卷150高,
2010-02-03 16:20:32
-
没有明确可以按照相应的图集规范做,但是最好还是和设计沟通一下
2010-02-03 16:27:49
-
卫生间地面卷材防水层卷起高度应该是多少?(设计没有要求) 卫生间地面卷材防水层卷起高度250mm
2010-02-03 16:28:30
-
单体设计上一般要求的,也跟材料有关系,我见过的聚氨酯涂膜上翻150就够了,TS要高些
2010-02-03 16:43:09
-
河北的05J1工程做法图集是上卷150高,应该是面层顶面向上150高,实际施工根据楼面基层做法厚度办理洽商或签证资料。
2010-02-03 17:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看