省往惜今 2010-02-03 17:29:39 | 上海市 土建算量GCL2013 | 1340查看 1回答
地下室底板上有地沟时,怎么弄才能让筏板工程量计算时自动扣除与地沟重叠部分的砼量?
正在学习GCL2008中,今天按地下室底板图布置了一块筏板和排水沟,沟套用的是基础构件下的“地沟”,碰到两个问题,请教一下: 1、沟只在两根地梁之间有,但是布置时,是布置到轴中的,但计算的时候也是计算到轴中的,请问怎么样才能让地沟自动把与地梁重叠的部分去掉,或者该怎么布置这个地沟。 2、在工程量计算时,筏板的量中没有扣除与地沟重叠部分的量,这个该如何做才能让软件自动把沟位置与筏板重叠部分的量扣掉? 谢谢!!问题补充:楼下说的我已经试过了,无效
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可按设计标高分别在属性中设定,重叠部分自然会扣掉。
2010-02-03 23:46:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看