孙骞 2023-03-13 15:20:44 | 河南省 土建 | 2311查看 1回答
地下夹层结构空腔是否计算建筑面积
根据13建筑面积规范,没有出入口的不计算,但他又是围护结构,是否按照建筑面积正常计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
个人认为不计算,因为没有使用功能,可以理解为“与建筑物内不相连通的建筑部件”。而你考虑的维护结构之类的,类似坡屋顶的计算规则,前提都是“形成建筑空间”,个人认为是可以利用的建筑空间要计算建面,比如对于坡屋顶内哪怕有维护结构但结构净高小于1.2米就不计算建筑面积了。可以理解为这样的坡屋顶没有使用功能利用价值所以不计算建面了。希望可以帮到你。
2023-03-14 10:37:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看