yyydddxl 2010-02-05 17:19:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 7960查看 5回答
砖基础和带形基础与垫层的问题。。急!!!
如下图所示。左边为素混凝土条形基础,右边为砖基础。。我想请问下砖基础下面的混凝土部分算什么?是算垫层,并且在清单里面单独列项吗,还是算条形基础的一部分?如果是算垫层,那么左边的素混凝土条基最下面的混凝土部分又算什么呢,还是算垫层吗?有时候还出现最下面部分有钢筋的情况?很苦恼啊,不知道最下面的部分到底算作垫层还是算做条形基础(也就是砖基础和带形基础)的一部分。这样清单里面的基础体积都会不同。请求高手解答啊~ 还有就是我看前辈门说的在画条形基础时把最下面混凝土部分当做垫层一起画,可以把最下面部分“标记为垫层”,这个功能在钢筋2009和GLC2008里面是不是没有了啊?现在好像是单独定义垫层来做吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个都是砼带型基础,按砼带型基础套清单项。什么时候算垫层,什么时候算带基,各地方定额规定略有不同,仔细看看你们当地的定额是按什么划分的,划分厚度各地会有区别,但300厚的肯定是带基了。 最重要的一点是:这两个图其实是一模一样的,左边的上部构造不是砼的,也是砖基础,只不过画图的人员省略了斜线,否则怎会出现按砖的模数设计的基础大放脚? 你如果怀疑,可以问问设计人员,不可能这样画砼基础的。 在图形算量时,基础可以按条形基础一次生成,自上而下,砖基础选择“新建参数化条基单元”(砖基础在圈梁之上的部分也应选择“新建矩形条基单元),砼地圈梁和砼条形基础分两次选择“新建矩形条基单元”。 补充回答:“基础形式为墙下素混凝土条基”指的就是300厚的带型基础啊,没有问题的,如果左边那张图是砼基础的话,可真是绝无仅有的设计,你如果实在不确定的话,可以咨询设计或者身边资深人士,你想想,如果那部分是砼基础的话,还有必要加地圈梁吗? 教你个办法,你看看基础详图里,你认为是砼基础的这部分条基有没有给出标号或者配筋,如果是砼的,必然会有砼标号说明,而且1米多深的基础肯定是需要配筋的。如果都没有,就可以100%确认是砖基础了。
2010-02-05 23:03:15
-
两个都是垫层
2010-02-05 17:26:21
-
砖基础下面的混凝土部分算砼条形基础。在清单里面单独列项。 左边的素混凝土条基最下面的混凝土部分也算砼条形基础。 在GLC2008里面,定义条形基础单元画。
2010-02-05 17:27:57
-
砖基础下面的混凝土部分算条形基础。左边的素混凝土条基最下面的混凝土部分也是条形基础。 垫层要注意与基础区分。很容易混淆这两个工程概念。垫层、基础材料不同时以材料划分,设计上会有阐述。材料是相同混凝土时,则大于20CM算基础,小于、等于20CM算垫层。
2010-02-05 17:31:05
-
素混凝土条形基础、砖基础下面的300厚的砼肯定不能算垫层,而应该算砼基础。 砼的基础与垫层的分界是以砼的厚度去区分的,一般情况下大于20CM算基础,小于、等于20CM算垫层。 在画条形基础时把最下面混凝土部分当做垫层一起画,可以把最下面部分“标记为垫层”,这个功能在钢筋2009和GLC2008里面是没有了,现在就是单独定义垫层的。
2010-02-06 07:30:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看