rain605616751 2010-02-05 21:44:21 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 652查看 5回答
请问配置温度钢筋是指?
请问配置温度钢筋是指?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配置温度钢筋是指:抵抗砼板因温度变化而产生砼板裂缝的作用。 一般温度钢筋都设置在板上皮,因为很多的板的负筋都在支座两边布置,而不是通长设置,因此在板的部分部位有一部分是无筋区(上皮),该区域容易因温度变化产生裂缝,为了防止裂缝发生,需要配置钢筋,这样的钢筋就叫温度钢筋。
2010-02-06 06:48:58
-
主要起抵抗温度裂缝的作用 一般都设置在板上皮,因为很多的板盖筋都在支座两边不是通长设置(计算所得),所以在中间有一部分无筋区(上皮),该区域容易因温度变化产生裂缝,为了减少裂缝发生而配置了温度收缩钢筋,一般为圆6@300双向,与盖筋网搭接
2010-02-05 21:55:04
-
温度筋的设置根据图纸要求 如果板式单层布筋,有板负筋时,在负筋布置不到的区域设置温度筋,温度筋是抗砼裂缝的 ,温度筋与板负筋的搭接为150mm
2010-02-05 22:25:05
-
温度筋一般楼层一般情况下不会有,只有屋面板才有,主要是抗裂作用,与屋面板扣筋搭接。
2010-02-06 08:47:28
-
温度筋是控制温差裂缝而设置的防裂钢筋.一般设在较大跨度的楼面板及屋面板中.
2010-02-06 09:15:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看